die 1,5mm2 en 2,5mm2 gelden voor de vaste installatie. hier gaat het over een snoer met stekker dat bij een verbruiker hoort.
mijn 230V bouwstofzuiger is 1200W en er mag een machine tot 2400W in, samen 3600W, en die wordt met een 7,5m lang netsnoer 3G1,5 geleverd waar dus tot 16A door loopt.
deze krachtstroom machine heeft minder vermogen dan mijn bouwstofzuiger en trekt per fase dus minder dan 1/3 van de stroom.
tenzij die kabel extreem lang moet zijn (in dat geval zou ik het stopcontact verzetten trouwens) volstaat 5G1,5 zonder twijfel.
(dit wetende, gebruik ik voor krachtstroom in mijn atelier gewoon altijd 5G25)