Wow, 15 cm dubbel bewapend beton met 6 cm dekvloer. Ga je een collectie Leopard tanks in je woonkamer parkeren?? Ik heb hier 11 jaar geleden de houten vloer vervangen door 50 cm schuimbeton met 5 cm anhydriet dekvloer (met vloerverwarming). Volgens de specificaties goed voor een 500 kg/m2 belasting, en al 11 jaar probleemloos. Vanwaar je overweging om de vloer zo zwaar te maken?
Ben je van plan om die betonplaat aan je bestaande fundering te verankeren? Als in, gaat deze vloer ook een functie krijgen in het versterken van de huidige fundering?
Als de stalen balk in het plafond op één of andere manier steunt op één van de muurtjes, dan moet je daar wat mee. Als je toch 15 cm beton neerlegt zou ik die plafond constructie tijdelijk opvangen en later op je nieuwe betonplaat laten afsteunen. Maar het kan net zo goed dat die belasting vanuit de balk in het plafond opgevangen wordt door de bestaande fundering. Om dat te onderzoeken met je de situatie goed op papier krijgen en er een constructeur naar laten kijken, op basis van 1 foto blijft het een beetje gokken.