Ik ben van plan om achter in mijn tuin een overkapping te bouwen van eikenhout, deze zal aan de bestaande garage bevestigd worden. Ik denk dat ik al aardig op weg ben met de planning van de overkapping, echter zou ik het door jullie graag willen laten controleren. Daarnaast heb ik ook nog een aantal vragen waar ik graag jullie expertise over zou willen.
Materiaal: eiken
Staanders: 5x 20x20x230
Ringbalken: 2x 25x20x500 en 2x 25x20x400
Muurbalk deels zwevend: 2x 25x7x500
Dakbalken: 20x7x450
Sketchup ontwerp constructie:



Zoals jullie zien ben ik van plan om de schoren weg te laten, dit is puur vanuit esthetisch oogmerk. Wanneer ik bestaande overkappingen zoek online vind ik enorm veel overkappingen die geen schoren bevatten. Het is maar een aanname, maar ik ga er vanuit dat dit hier ook mogelijk is. Mede dankzij het feit dat de gehele overkapping tegen de bestaande geven wordt gemonteerd.
Om de staanders en ringbalken toch wat extra schevigheid te geven wil ik ze extra aanschroeven met behulp van Heco-Topix Plus Combiconnect schroeven. Goed idee of zinloos?

De dakbalken zou ik graag deels in de ringbalken willen laten vallen doordat ik met een beperkte hoogte zit (uitleg volgt), hierdoor kan ik de ringbalken zo hoog mogelijk plaatsen. Is het mogelijk om deze 10 cm in te zagen? Ik zag ergens dat je het scheuren van het hout kunt verkomen door er net voor de ingezaagde hoeken een flinke schroef in te draaien, dit was ik dan ook van plan.

Zoals jullie zien heb ik maar 5 staanders en geen 6, graag zou ik aan de muurzijde geen staander willen in het midden. Deze balk ben ik van plan om in het midden tegen de gevel te monteren middels keilbouten. Deze wil ik vervolgens in de inkepingen waar de dalkbalken in vallen in wegwerken, zo ga je geen lelijke moeren te zien op het hout.
Dit is mijn inspiratie:

Mijn vraag is eigenlijk, hoeveel keilbouten ga ik nodig hebben per balk en wat voor lengte/dikte zal ik daarvoor gebruiken? Buiten dat, is dit uberhaupt een veilige methode om al het gewicht op te vangen? Is er een betere methode? Ik wil koste wat kost geen staander in het midden.
Dit is de garage waar waar de overkapping komt, de poeren zitten al op hun plek. Onder de dakpannen zit een houtenconstructie met de dakgoot eraan, deze heb ik al deels verwijderd. Ik ben van plan om de houten omkisting in te zagen zodat de overkapping er mooi in valt. Het enige probleem dat ik hem is hoe ik dan het dakbeschot ga bevestigen aangezien je deze vanuit boven uiteraard vast schroeft of spijkert. Zelf had ik het idee om de bovenstaan rij dakpannen terug te schuiven, dan is het dakisolatie en onderconstructie zichtbaar, deze wil ik vervolgens met een gatenboor of iets dergelijks verwijderen zodat ik dan vanuit bovenaf toch het dakbeschot op de dakbalken kan schroeven. Als dakbeschot heb ik trouwens ook eiken planken, daarop komt een dampremmende folie met 3 cm PIR plaaten en als laatste EPDM folie om het waterdicht te krijgen. De masstiekklossen die ik gebruik zijn 7,5 hoog.
Huidige situatie:

Werkhoogte:

Inzagen: (ter illustratie
)

Ik heb al een 2e hevelwaterafvoer aangesloten om het water vanuit het dak en overkapping af te voeren, echter hoe ga ik het beste afschot krijgen? Graag zou ik de constructie zo recht mogelijk houden.

In het kort nog even samengevat:
Ben benieuwd naar jullie mening en advies.
Groetjes
Materiaal: eiken
Staanders: 5x 20x20x230
Ringbalken: 2x 25x20x500 en 2x 25x20x400
Muurbalk deels zwevend: 2x 25x7x500
Dakbalken: 20x7x450
Sketchup ontwerp constructie:



Zoals jullie zien ben ik van plan om de schoren weg te laten, dit is puur vanuit esthetisch oogmerk. Wanneer ik bestaande overkappingen zoek online vind ik enorm veel overkappingen die geen schoren bevatten. Het is maar een aanname, maar ik ga er vanuit dat dit hier ook mogelijk is. Mede dankzij het feit dat de gehele overkapping tegen de bestaande geven wordt gemonteerd.
Om de staanders en ringbalken toch wat extra schevigheid te geven wil ik ze extra aanschroeven met behulp van Heco-Topix Plus Combiconnect schroeven. Goed idee of zinloos?

De dakbalken zou ik graag deels in de ringbalken willen laten vallen doordat ik met een beperkte hoogte zit (uitleg volgt), hierdoor kan ik de ringbalken zo hoog mogelijk plaatsen. Is het mogelijk om deze 10 cm in te zagen? Ik zag ergens dat je het scheuren van het hout kunt verkomen door er net voor de ingezaagde hoeken een flinke schroef in te draaien, dit was ik dan ook van plan.

Zoals jullie zien heb ik maar 5 staanders en geen 6, graag zou ik aan de muurzijde geen staander willen in het midden. Deze balk ben ik van plan om in het midden tegen de gevel te monteren middels keilbouten. Deze wil ik vervolgens in de inkepingen waar de dalkbalken in vallen in wegwerken, zo ga je geen lelijke moeren te zien op het hout.
Dit is mijn inspiratie:

Mijn vraag is eigenlijk, hoeveel keilbouten ga ik nodig hebben per balk en wat voor lengte/dikte zal ik daarvoor gebruiken? Buiten dat, is dit uberhaupt een veilige methode om al het gewicht op te vangen? Is er een betere methode? Ik wil koste wat kost geen staander in het midden.
Dit is de garage waar waar de overkapping komt, de poeren zitten al op hun plek. Onder de dakpannen zit een houtenconstructie met de dakgoot eraan, deze heb ik al deels verwijderd. Ik ben van plan om de houten omkisting in te zagen zodat de overkapping er mooi in valt. Het enige probleem dat ik hem is hoe ik dan het dakbeschot ga bevestigen aangezien je deze vanuit boven uiteraard vast schroeft of spijkert. Zelf had ik het idee om de bovenstaan rij dakpannen terug te schuiven, dan is het dakisolatie en onderconstructie zichtbaar, deze wil ik vervolgens met een gatenboor of iets dergelijks verwijderen zodat ik dan vanuit bovenaf toch het dakbeschot op de dakbalken kan schroeven. Als dakbeschot heb ik trouwens ook eiken planken, daarop komt een dampremmende folie met 3 cm PIR plaaten en als laatste EPDM folie om het waterdicht te krijgen. De masstiekklossen die ik gebruik zijn 7,5 hoog.
Huidige situatie:

Werkhoogte:

Inzagen: (ter illustratie

Ik heb al een 2e hevelwaterafvoer aangesloten om het water vanuit het dak en overkapping af te voeren, echter hoe ga ik het beste afschot krijgen? Graag zou ik de constructie zo recht mogelijk houden.

In het kort nog even samengevat:
- Schragen ja of nee? Voldoen de heco topix schroeven? Heb ik ze uberhaupt nodig i.v.m. de muurmontage?
- Muurbevestiging via keilbouten ja of nee? Zo ja, welke lengte en dikte raden jullie aan?
- Dakbalken (20cm) 10 cm in te zagen ja of nee?
- Inzagen houten omkisting bestaande gevel goed idee ja of nee?
- Opbouw dak: dakbalk, eiken dakbeschot (planken 1,8 cm dik), dampremmende folie, PIR 3 cm, EPDM > correct?
- Hoogte onderkant ringbalk: Totale hoogte: 267 - 7,5 cm (masstiekklos) 3 cm (PIR) - 2 cm (dakbeschot) - 10 cm (dalkbalk) - 25 cm (ringbalk) = +- 220cm. Hoog genoeg ja of nee? Het moet zo ruimtelijk mogelijk ogen.
- Wat is de beste manier om afschot voor het waterafvoer te krijgen?
Ben benieuwd naar jullie mening en advies.
Groetjes