Het gaat om het verschil tussen 1-fase (230v) en 3-fase (krachtstroom).
Je hebt bij beiden (in NL) 16A (3680W) ter beschikking per fase.
Als je op een 1-fase een machine aansluit van 3000W (13A) zit je al redelijk aan de max en kan er niet zoveel meer bij voordat de groep springt.
Heb je nu diezelfde machine op krachtstroom, wordt die 3000W verdeeld over de 3 fasen en gebruik je maar 1000W (4,3A) per fase. Er kan dus nog steeds erg veel bij.
Reken je dit nu door naar je hoofdzekering (voor de meter, dus die van de netbeheerder) die gelijk staat aan je aansluiting. Dan mag het totaal van alle groepen op die fase niet meer zijn dan (bij 3x25) 25A (5750W). Stel je hebt de verdeling over de groepen niet in orde, en jij bent in de schuur bezig met die machine van 3000W op 230V, en er staat een taart in de oven (2000W, 8,7A) en de waterkoker gaat aan (ook 2000W), zit je op 30A en klapt de hoofdzekering eruit. Bij die machine op krachtstroom zou dat totaal maar 21,7A zijn en gaat het dus wel goed.
Nee, dat is niet toegestaan.
Kabels die de groepenkast verlaten moeten afgezekerd zijn, en dan moet je in de schuur een aub-groepenkast plaatsen van 1 stap lichter, 10A dus. Is niet wat je wilt, dan heb je nog maar 2300W per groep, en nog steeds maar 16A per fase.
En als je in de meterkast afrekent met een krachtgroep en in de schuur zonder tussenkomst van een automaat monteert mag het wel, maar is dat niet handig en heb je niet het voordeel van de extra aparte groepen. Want dan mag je nog steeds maar gecombineerd tot 16A gaan (ipv groepen optellen tot 25A.