Elektrisch vraagje

wijk0983

Post veel
22 sep 2013
2.458
538
Etten-Leur
Voor de ‘elektriciens’onder ons..
Aan de buitengevel van ons huis zit sinds jaar en dag een ongebruikte wandcontactdoos met randaarde die wordt geschakeld met een wipschakelaar binnen. Die WCD wil ik gaan gebruiken voor een screen en heb hem doorgemeten. Ingeschakeld plm 230 V tussen de polen en randaarde maar uitgeschakeld plm 27 V; rara hoe kan dat. Het huis is voorzien van aardlekschakelaars. Als ik een verfbranderföhn aansluit doet ie het gewoon. Dank voor reacties, Hans
 

wijk0983

Post veel
22 sep 2013
2.458
538
Etten-Leur
Enkel polige schakelaar. Zet er een dubbelpolige op, die zowel de fase, als de nul onderbreekt en het is weg.
Dank, is het ‘overgangsspanning in de schakelaar’ en het kan geen ‘kwaad’ voor de lichte belasting en ook geen teken van een fout lees ik hieruit.
 

fantic

Post veel
22 mrt 2015
1.452
323
Halverwege Utrecht en Amsterdam
Klopt, als je een ouderwetse analoge multimeter zou gebruiken, zou die niet eens de hoek uitkomen. Die verbruikt zelf al meer dan wat er aan vermogen geleverd kan worden....
Of heb je gemeten tussen Nul en Aarde? dat je daar een verschil meet is redelijk normaal.
 