Even voor de duidelijkheid: de ventilator staat op zolder en jij dus niet?
Als het geluid door de buizen komt, heb je een beetje een patstelling.
Je zou dan een geluiddemper in de leidingen moeten opnemen, maar dat geeft problemen omdat dan ook het zaagsel belemmerd wordt.
Een VW kever heeft bv tussen de kachelpotten en de koets een geluiddemper, die werken prima, maar daar gaat schone lucht door. Principe is hetzelde als een geluiddemper in de uitlaat. Een geperforeerde binnenpijp daar omheen dempend stof en een buitenpijp.
Een susbox is ook een optie, dat werkt met schotjes. Maar dan zal er ook in de hoeken zaagsel blijfen liggen.
Wat een optie zou kunnen zijn is een demper maken (ik zou dan een susbox kiezen) en die zo maken dat je 'm makkelijk kan legen/schoonmaken/uitzuigen.
Simpelste is bovenkant uitvoeren als een deksel en van bovenaf uitzuigen.
Wat je ook gaat helpen is dat de weerstand van de uitgaande lucht van de ventilator zo laag mogelijk is.
Maar een andere idee: kan je die ventilator niet gewoon aan en uitzetten vanuit de ruimte waar je werkt? Ik neem aan dat wanneer je een tafelzaag start het geluid van een stofafzuiging niet veel meer uitmaakt. Er zijn tegenwoordig verschillende systemen om op afstand iets aan en uit te zetten, voor nette prijzen. Even opletten dat het geschikt is om een motor te schakelen, want de meeste zijn bedoeld voor verlichting.
PS: ik denk dat een stuk flexslang niet veel zal helpen. Dat dempt wel de contacttrilling van de ventilator aan de buis, maar niet het geluid wat de lucht transporteert. Je zou dan eerder iets met massa moeten hebben. Dus toch een rubberslang.